• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-24 11:02
现在甲方要求修改工艺,但是修改的工艺存在安全风险(甲方要求:加热罐全靠甲方自己的操作员开阀门进水,水量自己控制,我们写程序的只管加热就行。一旦罐体无水,少水,加热会导致加热管烧毁,可能会引发火灾。)风险已经告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何仪器仪表增加安全防范措施)。现在我这边和项目经理沟通过了,等项目经理过来现场再面谈。我想问大家,能否出具一个责任划分书,划分责任?这个责任书由甲方和我签字还是甲方和项目经理签字?假如日后真的发生安全事故,这个责任书是否有法律效果?我写程序的人员是否还有承担法律责任呢?有没有大佬遇到过这种情况?这是我刚毕业做的第一个项目,很懵,还有些慌张。
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1657 个
工控威望: 1788 点
下载积分: 110030 分
在线时间: 1780(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-03-29
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-24 11:18
出具书面责任划分书,双方签字后盖公司章
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3651 个
工控威望: 6986 点
下载积分: 12410 分
在线时间: 2415(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-03-29
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-24 11:37
引用
引用楼主苏州塞维索斯于2020-11-24 11:02发表的 写的程序以后生产出了安全事故,写程序的人需要负法律责任么? :
那你就加缺水报警和温度上限报警停机啊
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-24 11:39
甲方不愿意加啊,只想我这边单纯给他做个加热程序,啥也不管。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-24 11:40
引用
引用第1楼ljb6688于2020-11-24 11:18发表的  :
出具书面责任划分书,双方签字后盖公司章

我签字还是项目经理签字啊?签字以后,出了事故还找我不?
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-24 11:41
引用
引用第2楼梦雨天涯于2020-11-24 11:37发表的  :

那你就加缺水报警和温度上限报警停机啊

甲方不愿意加仪器仪表啊,只想着我给他加热就OK了
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 461 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-03-29
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-24 12:28
很多加热管自带温度探测,如果探测温度过高,程序控制停止加热。不知道是否可行。  加热控制有很多直接和间接的保护手段
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 16757 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-03-29
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-24 12:34
像2楼说的一样,如果没有水位检测,加热管温度上限报警停止加热。不会连温控表也没有吧?
这种甲方不应该叼一顿他们安全、工艺还有品质部?还能做这样的程序,所有的设备必须保证安全第一。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-24 14:20
引用
引用第7楼阿米尔帕西诺于2020-11-24 12:34发表的  :
像2楼说的一样,如果没有水位检测,加热管温度上限报警停止加热。不会连温控表也没有吧?
这种甲方不应该叼一顿他们安全、工艺还有品质部?还能做这样的程序,所有的设备必须保证安全第一。

就是没有啊,有肯定做了,实际就是这样,他们甲方的小操作工班长还叼我呢,看样子还想打人哦。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-24 14:21
引用
引用第6楼hmilydyk于2020-11-24 12:28发表的  :
很多加热管自带温度探测,如果探测温度过高,程序控制停止加热。不知道是否可行。  加热控制有很多直接和间接的保护手段

有我不做还费什么口舌呢?
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1548 点
下载积分: 16757 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-03-29
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-24 14:25
引用
引用第8楼苏州塞维索斯于2020-11-24 14:20发表的  :

就是没有啊,有肯定做了,实际就是这样,他们甲方的小操作工班长还叼我呢,看样子还想打人哦。

正常工厂这种情况安全部说了算吧?出了事故安全部跟生产经理签字实施这套方案的肯定的负责的,可以让自己的领导约见甲方安全部门领导以及生产经理。签字出了问题概不负责。
工控杨永信
、123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 635 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2019-06-19
最后登录: 2024-03-29
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-11-24 14:29
可以把加热控制部分用硬件按钮直接通过中间继电器控制,不走程序部分。手动开手动关,开多久随他们自己
互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go