yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 453 点
下载积分: 3486 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-03-15
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-19 13:21
想询问Works3 使用上的观念与Works2有哪些地方不一样,是否有Work3 使用的手册或教程

下图 Works3 Erro 该如何排除


yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 453 点
下载积分: 3486 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-03-15
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-19 14:49
引用
引用第1楼wenliang于2020-11-19 14:02发表的  :
Works3是5UPLC编程软Works2是3U及以下型号编程软件


这个我知道,我是指说 操作或设定上差异好像比较大一点,这方面有没有前辈了解这两个差异
yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 453 点
下载积分: 3486 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-03-15
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-24 09:15
引用
引用第5楼guo529356503于2020-11-23 16:42发表的  :
这段程序不知道到你要达到什么目的?下面图告诉你怎么改变你用的标签类型,根据你自己的需要选择正确的类型就不会报错。




所以在work3 在暂存器的部分可以制定名称?