三菱JE-C伺服,不能原点搜索,一碰到极限端就会报警,还是说JE-C伺服用的是电池绝对值的方式多,只用定下原点,然后就不用回原点了。
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 1550 点
下载积分: 17406 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-05-24
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-04 17:07
引用
引用楼主1623154245于2020-11-04 08:43发表的 三菱JE-C伺服,不能原点搜索 :
三菱JE-C伺服,不能原点搜索,一碰到极限端就会报警,还是说JE-C伺服用的是电池绝对值的方式多,只用定下原点,然后就不用回原点了。

当然能原点搜索,不然JE-C伺服电机就只有绝对值型没有增量型的了。
楼主留言:
现在是碰到极限端就会报警,试了好几种回原点方式了, 都是一样
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 1550 点
下载积分: 17406 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-05-24
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-05 14:51
引用
引用第2楼阿米尔帕西诺于2020-11-04 17:07发表的  :

当然能原点搜索,不然JE-C伺服电机就只有绝对值型没有增量型的了。

底层写了限位断开就报警,再复位报警,移动对应轴让限位闭合。不就可以了?
会不会是底层处理轴报警时写的有问题?
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 1550 点
下载积分: 17406 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-05-24
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-06 17:39
引用
引用第7楼1623154245于2020-11-06 15:21发表的  :
打到问题了,我的DOG信号为常开,然后我在软件设定里设定了OFF时检测,所以它碰到极限位就会报警,所以要设定成ON时检测才行

设置问题,下次不要粗心了