1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-04 08:43
三菱JE-C伺服,不能原点搜索,一碰到极限端就会报警,还是说JE-C伺服用的是电池绝对值的方式多,只用定下原点,然后就不用回原点了。
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-05 16:14
图片:
这个换了几种模式了,还是碰极限就停止了
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1152 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-06 15:21
打到问题了,我的DOG信号为常开,然后我在软件设定里设定了OFF时检测,所以它碰到极限位就会报警,所以要设定成ON时检测才行