楼主  发表于: 2020-10-26 17:05
STEP7 5.6 的网络编辑不能使用,浏览不出PROFINET节点,大家要注意。由于这个瑕疵害得我折腾了两天时间。后来改用STEP7 5.5的网络编辑解决了问题。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-29 15:29
是的,之前给同事安装过V5.6版本,后来有一次借用他的电脑使用step7 V5.6软件,发现居然无法创建中文名称的用户文件。
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 406 点
下载积分: 985 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-04-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-30 18:30
我碰到5.6上载PLC失败的问题,改用5.5解决问题,系统是win7.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20568 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-25
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-04 13:47
win10  装STEP5.6用了二年了除了按ENTER不移到下一输入点装补丁外,其它正常
自动化单机,生产线,项目编程调试!
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 357 个
工控威望: 661 点
下载积分: 28 分
在线时间: 1404(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-04-25
查看leisure的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-04 16:47
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109783146
装下这个补丁试试看,step7 V5.6 SP2 HF
eaglesence
eaglesence
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 452 点
下载积分: 19098 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-04-24
查看eaglesence的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-16 22:31
我也遇到上传错误的情况,谢谢楼上分享