刚学三菱,我用三个按钮分别控制了X3控制Y6和Y7导通,X4控制Y7和Y10导通,X5控制Y0和Y10导通,但是现在怎么一个有一个在置位中,不是按照按下那个按钮那两个导通,求高手看看这是什么原因,不胜感激
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-26 09:37
如果3个按钮没有同时接通的需求,可以用下面的程序实现。
LD X3
MOVP K192 K3Y0
LD X4
MOVP K384 K3Y0
LD X5
MOVP K257 K3Y0