楼主  发表于: 2020-10-09 12:22
咨询一台PLC与5台变频器通讯,想改造一下,程序不改动,去掉一台变频器,将原有的线路拆除(即4台),那么请教PLC还能正常运行吗?
机会是自己创造的!
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 719 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 11032 分
在线时间: 942(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-05-19
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-09 13:09
1线路的话确保拆了之后,剩下的四台通讯线依旧是并联和PLC连接就行了。
2程序的话得看之前怎么写的,万一是判断是否有数据包回来或者校验正确之后才轮询下一个,这样就不能正常运行了。不过一般情况没人这么干,万一一个通讯坏了 直接影响五台。你可以拆完线 上电运行一下,看看上位机或触摸屏之前通讯的数据是否正常。应该是可以正常运行的