<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688737#2147740.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenqing1012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 05:00:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果去掉一台变频器还能正常运行，说明PLC不清楚从站状态。就好像通讯线被老鼠咬断了，从站无响应，PLC程序要报警才合理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688737#2147529.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2020 07:14:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是得看程序怎么做的，如果有通讯检查的话就会一直报错，如果没有做报警这块就没多大问题，只要线路不断就好。然后如果线路末端有电阻，还得记得不要忘了接上去。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688737#2147497.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈惠鑫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2020 05:58:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1线路的话确保拆了之后，剩下的四台通讯线依旧是并联和PLC连接就行了。
2程序的话得看之前怎么写的，万一是判断是否有数据包回来或者校验正确之后才轮询下一个，这样就不能正常运行了。不过一般情况没人这么干，万一一个通讯坏了 直接影响五台。你可以拆完线 上电运行一下，看看上位机或触摸屏之前通讯的数据是否正常。应 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688737#2147473.html]]></link>
 <author><![CDATA[13821917697]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2020 05:09:39 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>