楼主  发表于: 2020-10-09 12:22
咨询一台PLC与5台变频器通讯,想改造一下,程序不改动,去掉一台变频器,将原有的线路拆除(即4台),那么请教PLC还能正常运行吗?
机会是自己创造的!
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-09 15:14
如果去掉一台变频器还能正常运行,说明PLC不清楚从站状态。就好像通讯线被老鼠咬断了,从站无响应,PLC程序要报警才合理。