描述:MR-JE-_A伺服放大器模式切换
图片:
原设备扩展一个伺服,原PLC为CP1H,没有输出点,所以准备用串口走modbus控制伺服
但是看了一下MR-JE的modbus说明,控制模式要单独切换,而我伺服需要用到回原点、点动和多个定位点动作,
所以想问一下每次都要切换模式(地址6060h)是这样的吗?回原点就要用原点复位模式,点动就要用JOG模式,定位就要用定位模式?
但是上图又显示无法从原点复位模式和JOG模式切换到定位模式,是不是意味着这个伺服我用不了?譬如我先原点复位,然后定位运行
zmrs163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-05-16
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-06 08:58
定位指的是脉冲,这种模式只能走点位表或者程序方式定位