puck0313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 253 点
下载积分: 693 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2022-11-14
查看puck0313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-29 09:07
各位大哥,有个项目上用的CR系列的,只要一个485口,这个485口还需要和其他外部设备通讯,这样PLC的在线监控就没有端口了,谁有办法既不断开外部通讯又可以在线监控?
感激不尽啊!!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 655 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 120 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-04-30
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-29 10:19
淘宝上有各种PPI转以太网的模块,其中部分功能比较强的可以做到通信监控两不误~