yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 457 点
下载积分: 3495 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-04-23
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 18:04
客户有一颗按钮,想按一下 停止蜂鸣器 当下的BZ 而下次的ALM发生后 BZ还会再重启鸣叫
一直没办法 让第二次的ALM 可以触发蜂鸣器
有师傅可以指点一下吗
深圳合泱科技
头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 162 点
下载积分: 545 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-08-21
最后登录: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-13 13:10

从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
电话微信:18682376527
深圳合泱科技
头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 162 点
下载积分: 545 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-08-21
最后登录: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-13 13:11
D0:当前Alarm数量集合
D1:上次Alarm数量记忆
M100:有报警
M101:有新报警
M110:报警消音
Y0:蜂鸣器输出
从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
电话微信:18682376527