ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1691 个
工控威望: 1823 点
下载积分: 110968 分
在线时间: 1801(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-05-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-28 15:07
控制J4伺服,现在手动可以动作,自动没有动作(自动信号已到位)。请高手指点
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
723512949
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 138 点
下载积分: 505 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2023-03-24
查看723512949的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 21:02
首先看看脉冲有没有发出去啊,手动可以说明接线和伺服和PLC本身是没有问题的;在监控两个地方,1、plc里面的脉冲累计寄存器你发脉冲确定有没有值,没有值表示没发脉冲程序有问题;2.伺服用控制器上的↑↓键调到P按SET 这个是累计脉冲,只要有发脉冲,这里脉冲是会有变化的