1个FPXHM4T16T

当多个PLC,官方手册图示,采用RS485,互相通讯数据交互

PLC链接功能。
[ 此帖被qq280853936在2020-08-28 11:25重新编辑 ]
工控普通人,学习在路上
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 982 个
工控威望: 1241 点
下载积分: 3181 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-03
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-04 10:59
松下的程序。见过一主机带3 个FP X0的485通信。分好链接L,LD,长度和个数。也没太难。通讯时间大约120ms,以内。看要一般不要搞太多,频繁交互的信号。也不会有什么问题。个把月,可能会有信号没接到的发生。在可接受的范围。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 982 个
工控威望: 1241 点
下载积分: 3181 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-03
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-04 11:52
通信这玩意,对车间环境有要求。接地,静电等要好。同样的机器。不同的环境。出现过通信不良的问题。偶尔发生。