2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-18 10:29
图片:
图片:
图片:
用GX Works2编程,在一个FB中写了一段程序,用到时间继电器,编译时报双线圈
同样的用法在其他FB中就不存在,

及时把时间继电器T50  换成其他都不行

后来我把时间继电器触点去掉,用线圈交叉引用,发现在同一位置使用多次
但是这个位置指向的都是同一地点,这是怎么回事呢?老手指点一下,谢谢!

holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 4020 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2024-05-17
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-18 12:26
FB里可以定义定时器类型的局部变量,不要用全局定时器