2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-17 16:20
图片:
一直没怎么解除三菱PLC,几年前用过三菱FX系列PLC
我记得用功能指令是可以避开双线圈问题的,例如SET  RST指令,我记得当初我就是这么写程序的,还调试过。

几年没用了,今天发现再用这个指令,编译时报错,如截图。

很多人建议用辅助继电器M去并联输出Y点,
可是我觉得这样很麻烦,比如某个气缸的两个输出点Y,如果这个气缸在工作过程中,需要反复动作,
那么它每个动作都要指定不同的M点去并联,
如果很多这样的气缸,出Y点外,还要给他们分配很多M点,这样岂不是很不方便,还要占用那么多M点

如果用置位和复位指令,每个动作只要置位当前的Y点,动作结束复位Y点,
下一个动作时,再置位这个Y点,动作结束再复位这个Y点,

这样虽然多次用了置位复位指令,但最起码输出Y的对应关系始终是一一对应,不用通过很多M点。
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 16:42
饿哦这个会报错???
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-22 14:36
引用
引用第5楼gang.liu9于2020-08-20 08:05发表的  :
除了步进指令和程序调用指令外,确实不要用双线圈。一楼的观点本人不赞同。

经常用简单工程,好像默认多个set不会报错(一般不用),使用标签后好像是会有警告的。回答的不专业了