libinujm
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 93 点
下载积分: 586 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2018-06-26
最后登录: 2020-11-13
查看libinujm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-06 16:05
我们公司是用台达A2伺服,用485的通讯连接海泰克的触摸屏. PLC是三菱的FX3U系列. 
用伺服PR模式来控制的, 我现在想读取和写入速度到A2伺服驱动器里面,我也找到了通讯地址是0606H0607H,
但是在人机编程里面写不了 
而以前我们的编程人员好像是随便用一个寄存器 比如D417来弄. 
我现在搞不懂这个D417也不是通讯地址,这么就能读取速度来??是和PLC有关系吗??
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-09 06:43
宏指令
自动化单机,生产线,项目编程调试!
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-04-24
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-09 20:16
用MODBUS 模式,触摸屏支持的。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 418 个
工控威望: 460 点
下载积分: 3151 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-04-24
查看marksman_01的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-12 11:46
D开头的地址一般是三菱的寄存器编号,所以你以前的通讯应该是PLC与伺服之间通讯,触摸屏和PLC之间通讯,伺服的数据交互是通过PLC做中介的