e23_di
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 525 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2020-06-15
最后登录: 2021-07-21
查看e23_di的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-01 15:51
信捷XDM-60T10,在原点处设置了原点感应开关,没有正负限位,分别用ZRN和DRVI指令试了下,感觉离原点位还是偏离一点点。不知哪位在现在条件下有什么可以改进的方法?  
    
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-04-19
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-13 16:47
只要每次回原点都是相同的位置,你可以设置一个虚拟的原点到你想要的位置。