FX5U本体485口 RS2读扫码枪数据,中间通过232到485转换器链接。读取的数据为什么老是不准,尤其后面的数据乱变,请问是什么原因?串口调试显示是对的。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20918 分
在线时间: 1703(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-06
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-07 06:21
明显你数据格式有问题,前半节是字,后半节既不是字也不是双字
通迅有个选择8位还是16位数据格式,要选对应的指令RS. RS2