• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
362775017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 615 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2022-06-25
查看362775017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通讯读取变频器输出电流,存储于VW0内,由于输出电流波动较大,希望能将此值滤波,
我一直玩的三菱和仿三菱,没玩过西门子,
三菱的方式,用SFR指令,将vw0内的值循环写入VW100~VW109内,再将VW100~VW109内的值累加,再除以10
西门子没找到传字的位移指令,也没找到累加指令,求助解决方法
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 251 点
下载积分: 950 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-04-18
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-19 20:02
图片:
32次平均值在VW108
362775017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 615 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2022-06-25
查看362775017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-20 08:59
图片:
这个有一个弊端,更新频率会很慢,像你这个程序。要32秒后才会显示平均值,以后每32秒更新一次,频率会很慢,不过也谢谢你,
下面是我用英威腾PLC做的一段,数值可以没0.1S更新一次,
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 476 点
下载积分: 60585 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-04-08
查看bztongyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-20 11:15
英威腾也做PLC了,第一次见,看样子还不错。有空谈谈使用感受。
362775017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 615 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2022-06-25
查看362775017的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-20 14:08
英威腾就是仿的三菱,但是里面还有欧系的影子,比如双字D0,他的高位是存在D0,低位是存在D1,第一次玩的时候玩得我怀疑人生。
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 251 点
下载积分: 950 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-04-18
查看明维修的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-20 15:44
引用
引用第2楼362775017于2020-06-20 08:59发表的  :
这个有一个弊端,更新频率会很慢,像你这个程序。要32秒后才会显示平均值,以后每32秒更新一次,频率会很慢,不过也谢谢你,
下面是我用英威腾PLC做的一段,数值可以没0.1S更新一次,

只是给你一个思路,可以做到每扫描一次累加一次!
362775017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 615 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2022-06-25
查看362775017的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-20 16:30
引用
引用第5楼明维修于2020-06-20 15:44发表的  :

只是给你一个思路,可以做到每扫描一次累加一次!

谢谢,我自己做了一个0.1S的脉冲,然后计数次数做成10次,现在可以做到1S更新一次,等下周上机测试一下。
fqauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 154 点
下载积分: 616 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-11-04
最后登录: 2023-12-09
查看fqauto的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-27 00:23
用循环就快了吗
zjunfeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 639 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2016-07-22
最后登录: 2023-04-19
查看zjunfeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-20 12:02
值得学习,好好
lemonpie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 116 点
下载积分: 652 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-04-14
查看lemonpie的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-04-20 12:56
这个问题不是PLC的问题,是过程控制原理的问题

看来很多同行不是科班出身
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 401 点
下载积分: 974 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-03-09
查看huiyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-04-21 09:22
三菱手册上有个样例程序  换任何plc都能搞定 闲着没事试了几种PLC  效果都可以。在那个4AD手册上
xxjyty
河南宏建电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 246 点
下载积分: 757 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-15
最后登录: 2024-04-15
查看xxjyty的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-24 12:43
我一直是采用的中值滤波法。在实际工程中效果非常的不错。
新乡宏建自动化。专业从事自动化设计配套。在环保,机械,包装,铸造等各行业有一定的开发经验。工作之余从事PLC,触摸屏解密工作。
QQ:812577230
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go