sug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 266 点
下载积分: 737 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-10-07
最后登录: 2020-05-23
查看sug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
一台用了10年的设备,最近运行时有故障,伺服机构有时动作准确,有时动作到不了设定位置不准,监控程序运行正常,伺服电机和驱动器也更换了,还是未解决。希望大家帮忙指导一下。
xxmsylj
谦虚一些总不会错
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 89 点
下载积分: 2070 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-04-01
最后登录: 2020-05-25
查看xxmsylj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
大概率是信号干扰了,PLC发的脉冲信号经过的物理链路线换成屏蔽线试试。
阿龙68
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 393 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2020-05-23
查看阿龙68的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
周围有没有增加新设备或新电柜,有干扰
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 111 点
下载积分: 229 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2020-05-22
查看xy224的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 4天前
监控下伺服指令脉冲数和反馈脉冲数
小孟孟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-02-16
最后登录: 2020-05-25
查看小孟孟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 3天前
这个遇到过一般有两种情况,一是位置控制模块有问题,第二一个是机械的问题,机械连接的地方螺丝松了