13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-12 13:35
偶尔翻一下三菱说明书,发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出,只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-12 18:40
如果过于频繁,建议还是晶体管的,我厂里的模切机,收纸部有一吹气电磁阀,用继电器输出的PLC,且输出也是经过MY2NJ扩容后接的负载,但PLC内部输出继电器还是坏了,有指示,却没有输出了,累积记数器显示模切了将近9000万次,但也不是所有产品都吹气的,三折也要近三千万次了,每台机器都坏这个点,后来都是进程序改一个点,继续用!
楼主留言:
感谢大神分享的宝贵经验。