 <description><![CDATA[不带大负载还好，建议加中继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2121019.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 01:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器寿命有两个重要参数：
机械寿命，就是不带负载的寿命。还有额定电流下的寿命。你查PLC手册中，有继电器寿命曲线。
一般在额定电流电压下只有几万次寿命，机械寿命几百万次。
原来单位变电站直流屏的&nbsp;&nbsp;闪光继电器，2~3秒一次，365天24小时不间断，二十多年都正常，直到报废都没坏。2E多次！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2120827.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 09:03:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前有个欧姆龙继电器的供应商告诉我们，他们的继电器触点是有银的，假的没有。寿命给的是正常使用的保守估值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119763.html]]></link>
 <author><![CDATA[进击的工控人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 May 2020 07:44:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主13771165220于2020-05-12 13:35发表的 讨论一下晶体管，继电器输出的寿命差异。 :
偶尔翻一下三菱说明书，发现继电器输出是标了寿命的300万次。
但是晶体管输出没有标注寿命。是不是就是说晶体管输出，只要在电流电压合理范围内使用寿命跟通断次数无关？

[/quote]
说明上标的300万次是按他的允许最大电流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119747.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 May 2020 06:33:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般PLC自带继电器额定负载电流2,3A左右，寿命300W次。注意，是在额定电流下继电器厂家实验得出的结果，一般情况下带个接触器或电磁阀指示灯等负载，电流是达不到这个值的，所以寿命不止300W的，超过动作频率负载电流，阻性和感性负载又不同。这么说明白了吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119696.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangjohn999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 May 2020 03:48:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[动作频繁，还是用晶体管控制继电器靠谱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119182.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 06:04:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器触点，并非就不耐用，正象楼上同行说的，控制塔灯，电流是毫安级的，就算频频通断，用10年20年也不会坏。
例如，用作变频器外部端子启停，也是毫安级的，用10年8年都不会坏的，重点是看如何设计使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119153.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 03:58:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晶體管正常使用下當作不會壞去做標準就好了，如果必須要繼電器那就用晶體管去驅動外部繼電器做信號轉接，這樣壞了換一顆繼電器就好 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2119149.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu19821221]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 03:47:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不敢用PLC内部继电器，吃过亏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118669.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 02:15:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼正解。继电器的原理和结构了解下就清楚了，动作过于频繁，肯定会容易坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118637.html]]></link>
 <author><![CDATA[linmaker]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 01:14:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果过于频繁，建议还是晶体管的，我厂里的模切机，收纸部有一吹气电磁阀，用继电器输出的PLC，且输出也是经过MY2NJ扩容后接的负载，但PLC内部输出继电器还是坏了，有指示，却没有输出了，累积记数器显示模切了将近9000万次，但也不是所有产品都吹气的，三折也要近三千万次了，每台机器都坏这个点，后来都是进程序改一个点 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118537.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 10:40:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要是正品货源，继电器和晶体管的寿命都可以满足要求。主要是看功能，你是带轴还是不带轴，需不需要加模块。如果简单动作就用继电器，设备机构复杂就用晶体管。祝你好运]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118468.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:21:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼13771165220于2020-05-12 13:46发表的&nbsp;&nbsp;:

就是说不过载，无冲击的情况下还是建议使用晶体管是吧？
[/quote]
[s:28]怎么说呢？我觉得最主要的还是跟PLC输出模块的质量有关系。我单位就用三菱的欧姆龙的东西，有的运行了快20年了，稳定如初。至于你说的不过载，不冲击建设用什么？我只知道晶体管 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118459.html]]></link>
 <author><![CDATA[东方花猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 06:07:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼东方花猪于2020-05-12 13:43发表的&nbsp;&nbsp;:
我用一个实际例子说下，我弄了一个服务器，Q的PLC继电器输出给绿色塔灯，程序就是1秒脉冲ON1秒脉冲OFF。
天天不间断运行着。一小时3600S，一天86400S，继电器一天动作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系统显示现在累计运行了700多天了。
[/quote ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118456.html]]></link>
 <author><![CDATA[13771165220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 05:46:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用一个实际例子说下，我弄了一个服务器，Q的PLC继电器输出给绿色塔灯，程序就是1秒脉冲ON1秒脉冲OFF。
天天不间断运行着。一小时3600S，一天86400S，继电器一天动作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系统显示现在累计运行了700多天了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681757#2118453.html]]></link>
 <author><![CDATA[东方花猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 05:43:08 +0000]]></pubdate>