zhaoliguo
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2024-03-10
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-09 20:35
用CP1E  PLC控制步进电机,但是使用绝对脉冲时没有脉冲输出,使用相对脉冲就有脉冲输出,不知道问题出在哪里?请各位大侠帮忙分析一下!哪位大侠帮忙指点一下!
bujindianji.rar (6 K) 下载次数:26
[ 此帖被zhaoliguo在2020-05-13 16:25重新编辑 ]
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2388 点
下载积分: 2887 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-02-28
最后登录: 2024-04-02
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-09 21:52
欧姆龙的PLC没用过,但是看起来相对脉冲有比较值,因此可以取到脉冲值,绝对值脉冲没有比较值所以可能没有脉冲输出。

个人见解。
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-04-30
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-10 09:17
有可能未定义原点。
zhaoliguo
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2024-03-10
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-10 13:10
引用
引用第2楼1992sd于2020-05-10 09:17发表的  :
有可能未定义原点。

未定义原定与回原点是一回事吗?操作时已经回原点了。未定义原定与回原点如果不是一回事如何定义原定?