723512949
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 138 点
下载积分: 505 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2023-03-24
查看723512949的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-09 17:32
原来旧的一个D700的变频器的参数改到现在新的变频器里面,发现P.168和P.169修改不了
看手册上写的是生产厂家用参数,请不要修改但是原来那台是可以修改的
新的一修改就报Er1报错
我77号也改为2了,也是在PU模式
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-29
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-09 19:10
估计是特殊参数!要插附件才能设定吧!!