楼主  发表于: 2020-04-08 09:26
我用的欧姆龙PLC CP1H  伺服电机是广数GS2000  线缆用的是广数配的双绞带屏蔽线  现在有 个这样的问题     我PLC发送1000个脉冲(PLC内存监控1000个脉冲是发送够了的)  但伺服收到的脉冲不稳定(要么会多要么会少),导致伺服电机走位不准,请教各位大神能不能给个解决方案。。谢谢


谢谢大家问题已解决了    原来我用的是PLS2指令  脉冲数一直都感觉不稳定,  现在用的是PULS+SPED指令 发送与接受数基本上一致,,  那天我在论坛上看见一个大神说 PLS2指令很强大,但现在我用的不好  望各个大神给点宝贵意见
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新编辑 ]
leadchina111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 241 点
下载积分: 881 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2016-03-24
最后登录: 2024-03-18
查看leadchina111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-11 17:26
干扰啊干扰