木易雨林
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 1443 点
下载积分: 10396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2020-03-02
最后登录: 2024-02-20
查看木易雨林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-12 13:36
背景:
1、欧姆龙的温控器E5CN,只用了两个辅助输出点(报警输出 I/O),给到PLC
2、辅助1 使用报警类型2(上限),辅助2 使用报警类型4(上下限范围),作为温度异常的信号,给到PLC

问题来了:
由于热电偶的原因,导致温控器监测温度一直未达到设定值,加热棒持续加热,导致部件发热冒烟(实际温度远超上限)!

求教各位大神,有什么方法可以避免温度误检造成过加热?

实际工作中还发生过两个靠近的热电偶 交叉装错的情况,也导致过加热

PS:程序现状
辅助输出1 常开用法,温度未到设定值,输出信号ON,PLC写程序,监控这个信号,5分钟内未到设定温度,则进行报警,防止断线等情况
辅助输出2 常闭用法,温度超过设定上下限范围,则进行报警
[ 此帖被木易雨林在2020-03-12 13:49重新编辑 ]
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2169 个
工控威望: 2399 点
下载积分: 11516 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-13 08:09
温控器没有热电偶检测报警吗?热电偶位置装错没的说。热电偶断线不报警不应该。