<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼namae于2020-03-13 08:09发表的&nbsp;&nbsp;:
温控器没有热电偶检测报警吗？热电偶位置装错没的说。热电偶断线不报警不应该。
[/quote]

热电偶断线报警功能有开启，但关键是没断线啊
两个热电偶的位置换了换，A热电偶以为温度没到，原来是因为检测到是旁边的加热块温度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106544.html]]></link>
 <author><![CDATA[木易雨林]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 11:56:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看到一些欧洲来的设备是这样设计的：一个主控温控器，另一个作为备份，用作检测主控表是否正常，毕竟两个表同时断线的情况不多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106460.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 05:22:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断线报警或者监控温度实时变化]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106455.html]]></link>
 <author><![CDATA[huch1111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 04:26:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序这样写挺完善的，没什么建议
另：热电偶装反，你 的程序5分钟检测温度未到达，就切断输出，也算屏蔽手段吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106412.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 02:07:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[E5CN能办到的事，不用麻烦PLC了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106363.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 00:10:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温控器没有热电偶检测报警吗？热电偶位置装错没的说。热电偶断线不报警不应该。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106362.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 00:09:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼fengrunsheng于2020-03-13 07:43发表的&nbsp;&nbsp;:
[url]http://www.docin.com/p-73582695.html[/url]
[/quote]

说明书我有的......
你们通常采用什么方法来监测温度报警呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106360.html]]></link>
 <author><![CDATA[木易雨林]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 23:59:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.docin.com/p-73582695.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106359.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengrunsheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 23:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼fengrunsheng于2020-03-12 14:21发表的&nbsp;&nbsp;:
E5CN设置有误！
轻声地问一句：有探头&#160;&#160;也有PLC&#160;&#160;&#160;&#160;为什么不直接把深头信号接入PLC
何必用这么高大上的东东呢
[/quote]


如何设置E5CN？
公司现存设备，既有模式，这个就不要纠结了......
我考虑的方向是从 E5CN 和 P ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106283.html]]></link>
 <author><![CDATA[木易雨林]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 08:06:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[E5CN设置有误！
轻声地问一句：有探头&nbsp;&nbsp;也有PLC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么不直接把深头信号接入PLC
何必用这么高大上的东东呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679207#2106260.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengrunsheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 06:21:59 +0000]]></pubdate>
</item>