新人来袭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-08-28
最后登录: 2020-03-04
查看新人来袭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-03 15:53
我现在光电信号的时间超过一定值表示这个信号有效,低于这个时间值,表示这个信号无效,但是我在有些信号采集需求在光电的上升沿触发的,能不能过滤掉短时间的光电信号。
例如: 但光电的高电平信号时间 大于1s 在这个高电平的上升沿触发事件A. 光电的高电平信号小于1s 这个高电平的上升沿不触发任何事件,表示无效。
这样的情况能不能实现,应该如何去做。 我采用的是 西门子200plc
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 886 点
下载积分: 1646 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2024-03-07
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-03 15:59
定时器啊
楼主留言:
能给个简单案例吗
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-05-02
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-03 21:36
这个叫做信号滤波防抖
楼主留言:
请问一下这个大体要怎么做 能给个案例吗
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19644 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2023-09-27
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-04 07:52
沿采集之后再做处理就OK了
楼主留言:
沿采集我也是要是有时效性的 ,有些信号采集了必须立马触发事件,这样采集在处理后会不会出现误差。
maojingxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 210 点
下载积分: 10770 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2012-01-18
最后登录: 2024-04-30
查看maojingxi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-15 10:10
打开系统块,设置输入滤波时间,应该能解决