abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-25 20:17
参数设置无异常  马达无动作   plc 有脉冲输出 可以上使能,通过伺服软件监视 到无脉冲输入。
求指教,帮忙指点下。


  
[ 此帖被abc4624582在2020-02-27 18:44重新编辑 ]
abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-26 11:20
      
abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-27 18:43
大侠出来帮忙解决下
abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-28 18:07
引用
引用第4楼lijinniu于2020-02-28 07:53发表的  :
45 47  49脚要接0V

已经接上乐
abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-02 19:47
引用
引用第6楼lijinniu于2020-02-29 13:40发表的  :
那就改参数P0-02  设 049来显示输入脉冲是否有,来判断接线是否正确

显示无脉冲输入
abc4624582
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-12-19
最后登录: 2024-05-07
查看abc4624582的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-05 17:28
引用
引用第8楼ren1823于2020-03-04 10:00发表的  :
FX3U的PLC输出是分源型输出和漏型输出的。