今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 988 个
工控威望: 5316 点
下载积分: 53 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2019-07-04
最后登录: 2024-05-18
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-27 12:24
继电器是好的,因为继电器接开关电源的24V有吸合的。
2楼  发表于: 2019-12-28 11:24
PLC电压是用的开关电源的。。现在我是换了个输出点。但是这个问题还有找不到为什么
3楼  发表于: 2019-12-28 13:30
引用
引用第8楼anlyl2014于2019-12-28 12:48发表的  :
你量错位置

别逗了  这个还是知道的。
4楼  发表于: 2019-12-30 08:45
同一个继电器,一边是24+接开关电源,另一边分别接两个输出点。这两个输出点都亮灯,都有24V电压。但是一个输出点有吸合,一个输出点不吸合。
5楼  发表于: 2019-12-30 10:30
引用
引用第18楼anlyl2014于2019-12-30 09:48发表的  :

不吸合那个触点,接上继电器时,是多少伏?24V继电器低于18V时,吸合就不可靠了.
按你的说法,PLC应是晶体管输出,量电压时应在接上继电器时测量,电压低继电器会吸合不了!而断开继电器时,PLC接点为空载状态,如果晶体管坏了,可能会出现有电压而电流很小,接上继电器后掉电压的情况.

24.37V  