wuxi41
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 362 点
下载积分: 6226 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-05-16
查看wuxi41的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-22 14:17
图片:
图片:
现在用了一个FX3U-485-db想用专用指令通讯变频器,变频器设置如下:
117=1
118=96
119=10
120=2
121=9999
122=9999
123=9999
124=1
340=1
79=0
PLC参数设置、程序如图,现在变频器没有反应,有点蒙圈,望指点
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-05-11
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-22 22:22
124=0
朋友多了路好走!!!