• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mr_xian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 111 点
下载积分: 20064 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2019-07-05
最后登录: 2024-04-19
查看mr_xian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-07 13:34
请教一下大家FX5U通讯的问题

1、SLMP和SOCKET通讯有什么区别?各用在什么场合?

2、想把多个5U的plc通过交换机连接起来,各个plc可以访问其它站号的数据,没有主从站之分,可以做到这样的效果吗?大概的思路怎么做?

说明书看得不太明白,请教一下大家,谢谢!
稍安勿躁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 156 点
下载积分: 5473 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2013-04-14
最后登录: 2024-05-08
查看稍安勿躁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-07 19:16
我也想知道这个问题
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-05-06
查看何启海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-07 22:34
你需要的周期多久,就是A机到N机的时间,如果要求不高可以通过触摸屏传输,要求高就用以太网通信
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-05-06
查看何启海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-07 22:37
这里面有的是我剽窃过来的,也有1对2(3个5U以太网通信)你自己去看,最简单的就是使用自带485走1比N通信,几乎不用编写程序。速度也快
何启海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2017-02-20
最后登录: 2024-05-06
查看何启海的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-07 22:37
不好意思不好传文件,回复了3次才发现文件没有传上来,不好意思
附件: FX5U-FX5U以太网通信.rar (3298 K) 下载次数:693
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: FX5U以太网通信.rar (2034 K) 下载次数:598
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(罗工控) 感谢分享!
    mr_xian
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 20064 分
    在线时间: 202(小时)
    注册时间: 2019-07-05
    最后登录: 2024-04-19
    查看mr_xian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-11-08 09:57
    先谢谢你的文件,下载看看。485的话速度相对网线还是慢了点,特别读取的数据量大的时候,并且有主从站之分,从站之间不能互相通讯。
    引用
    引用第3楼何启海于2019-11-07 22:37发表的  :
    这里面有的是我剽窃过来的,也有1对2(3个5U以太网通信)你自己去看,最简单的就是使用自带485走1比N通信,几乎不用编写程序。速度也快
    460851772jj
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 2238 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2012-07-06
    最后登录: 2024-03-20
    查看460851772jj的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-11-08 10:07
    使用CPU简单通信设置
    zmrs163
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 1402 分
    在线时间: 311(小时)
    注册时间: 2017-06-12
    最后登录: 2024-05-07
    查看zmrs163的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-11-08 14:53
    SLMP一般与上位机通讯,5U之间可以用简单CPU通讯,如果追求速度可以自己写套接字
    qq41784578
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 769 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2013-05-17
    最后登录: 2024-05-06
    查看qq41784578的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-11-11 08:53
    MELSOFT连接设备    你的编程软件,三菱自家的屏,PLC
    SLMP连接设备     上位机:大批量读取写入,其他品牌的屏
    UDP连接设备       UDP协议SOCKET通讯用
    Active连接设备     5U网口作为服务器SOCKET通讯时用
    Unpassive连接设备      5U网口作为客户端SOCKET通讯时用
    FULLpassive连接设备     同上,对IP增加限制
    MODBUS/TCP连接设备      作为MODBUS TCP从站时使用



    5U与 5U 链接 用内置功能简单CPU通信
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(229711828) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zuyi.xu) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(暴走的绵羊) 热心助人!
  • 下载积分:+1(宋满山) 一直在找,谢谢
  • 下载积分:+1(华庆元) 热心助人!
  • 下载积分:+1(mr_xian) 真诚感谢!
    tudou0117
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 374(小时)
    注册时间: 2017-05-16
    最后登录: 2024-05-06
    查看tudou0117的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-11-11 10:57
    用内置功能简单CPU通信,以太网
    WX:13076996110 深圳
    403049208
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 631 分
    在线时间: 79(小时)
    注册时间: 2016-05-16
    最后登录: 2021-05-14
    查看403049208的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-06-18 10:22
    Active连接设备     5U网口作为客户端SOCKET通讯时用
    Unpassive连接设备      5U网口作服务器SOCKET通讯时用
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(张一言) 这个才是对的 unpassive ..
    安河桥
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 167 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2021-07-05
    最后登录: 2024-03-31
    查看安河桥的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-01-24 13:07
    学习 学习
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go