AB PLC报错,请大神指点
上一主题
下一主题
389336867
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
143 点
下载积分:
728 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2015-12-24
最后登录:
2024-03-25
查看389336867的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-10-24 09:36
全看
|
小
中
大
描述:程序监控报错代码Code23
图片:
描述:ok灯和I/O灯一直闪烁
图片:
我有一台设备运转过程中,突然跳电,再启动时PLC的OK灯和I/O灯一直闪烁,输出输入灯无显示,程序监控显示是某个地方没连接,但我检查外部没发现什么问题,我在怀疑是不是PLC自身的电源模块问题,请各路大神指点,附上图片。
[ 此帖被389336867在2019-10-24 09:54重新编辑 ]
分享
389336867
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
143 点
下载积分:
728 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2015-12-24
最后登录:
2024-03-25
查看389336867的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-24 13:45
全看
|
小
中
大
顶一顶!希望有人出手帮助!
分享
389336867
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
143 点
下载积分:
728 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2015-12-24
最后登录:
2024-03-25
查看389336867的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-11-13 09:28
全看
|
小
中
大
我换了一块同款的PLC模块就好了,外部I/O模块都没换。