楼主  发表于: 2019-09-26 16:47
现在有一台工程师站,两台操作员站,每台电脑上都有西门子的“”狗“”;问题就出现在操作员站,刚开始的时候操作员站的WINCC打开之后能进行编辑,但是几天后发现wincc打开之后里面的项目变为灰色,里面的画面,变量都不能点开,求指导,是怎么回事
zjsckan
zjkaikai;QQ:598798210
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 468 个
工控威望: 7417 点
下载积分: 19996 分
在线时间: 8799(小时)
注册时间: 2009-05-11
最后登录: 2024-05-19
查看zjsckan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 16:58
看项目还处在激活运行状态,当然不能编辑
威伦禁止反编译(恢复宏指令);WINCC画面密码;海泰克重建应用密码;组态王工程密码;Studio5000源密码保护等。微信:hkcs-001,QQ:598798210 
zjsckan
zjkaikai;QQ:598798210
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 468 个
工控威望: 7417 点
下载积分: 19996 分
在线时间: 8799(小时)
注册时间: 2009-05-11
最后登录: 2024-05-19
查看zjsckan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-26 19:16
玩wincc,如果这点意思都没搞懂,最好先别去动它,免得一不小心被你整坏了…