控制要求:
一条普通的流水线,通过几个接近开关来控制速度
启动一个速度
到接近开关1时一个速度
再到接近开关2时再变一个速度
能不能直接将接近开关线接到变频器端子控制那头,是不是一定需要用PLC,或者还有什么其他方案?谢谢
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3668 点
下载积分: 29979 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-05-08
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 08:08
如果段数不多可以的,但是在机械上要求每到一个位置开关时要一直保持接通状态.前一个开关要先断开.看看变频器说明书的多段速表就行了.这样就不要中间继电器了.