<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[用接近开关能不能直接控制变频器多段速度？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 用接近开关能不能直接控制变频器多段速度？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:06:00 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你能做好支架，让你在需要的范围对应的接近开关一直感应，不然你一离开就变速了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078734.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2019 11:02:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以選擇變頻器可以輸入程式如三菱台達電系列]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078722.html]]></link>
 <author><![CDATA[daisum]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2019 09:34:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[厉害 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078715.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2019 08:32:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[段数少的话用中间继电器保持接近开关的状态&nbsp;&nbsp;如果太多还是用plc方便点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078523.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingxing1110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2019 05:12:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，但还是需要中继来保持接近开关的状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078455.html]]></link>
 <author><![CDATA[niujulin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2019 00:20:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果每个速度段需要保持，到下一个接近开关才变速的话，不用PLC很难实现。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078291.html]]></link>
 <author><![CDATA[不懂柔情]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 02:56:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，就是没见过有人这么干过 [s:28]接近开关先控中继嘛，又用不了多少钱。最好不要直接来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078257.html]]></link>
 <author><![CDATA[999感冒灵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 00:45:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果段数不多可以的,但是在机械上要求每到一个位置开关时要一直保持接通状态.前一个开关要先断开.看看变频器说明书的多段速表就行了.这样就不要中间继电器了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078240.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2019 00:08:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的或接近开接控制继电器来实现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078227.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjiaquan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2019 15:20:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没问题，不能直接使用的调参数用多功能端子肯定支持。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078226.html]]></link>
 <author><![CDATA[ukqbso]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2019 15:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078215.html]]></link>
 <author><![CDATA[weixin-keji]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2019 11:32:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论上可以的。

比如三菱变频器，碰到1的置位RL ，碰到2的时候置位RM.

RL = 1种速度

RL + RM = 另一种速度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673380#2078184.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2019 08:28:11 +0000]]></pubdate>
</item>