为什么这个电流通道没有接传感器得出的数据是40000?接上传感器也没反应。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1378 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-04-30
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 15:27
是4000吧

设置为5的时候,4MA-20MA的数值是4000-20000。

你的设备应该是输出了4MA,正常的。

如果你设置为3,那么4MA-20MA的数值是0-16000,就会是0了。