无线传输会不会干扰压力变送器(4-20mA),如何去干扰?具体情况如下:
公司原有的液压机,单独运行没有任何问题。
最近公司打算把所有压机连接到公司内网上进行管理。
采用了“E90-DTU工业级433M无线数传电台”,电台与PLC之间采用485通讯,每个压机上安装一个电台。电台再与服务器上电台无线传输。
刚开始试验几台,没有问题,运行正常,于是批量测试。
这时出现两台压机,运行不正常。检测发现:压力值显示有波动,压力值波动过大导致运行失败。
压力变送器采用的4-20mA输出。输出接信号隔离器也没有效果。
程序也是一样的,无线电台不传输信号,压力值正常,一发送信号,压力值就被干扰,而且没有规律,就是一闪一闪的。
各位有没有遇过类似的情况?帮忙分析解决一下。
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 357 点
下载积分: 448 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2017-11-01
最后登录: 2024-04-29
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-20 11:59
485通讯线用带光电隔离带屏蔽的,设备两端接地