<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线是双绞线，包着锡箔，外面一层铜丝网，再外面是绝缘层

不知这样能看明白不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077750.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2019 05:58:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wanmeng7于2019-09-19 15:01发表的&nbsp;&nbsp;:
通讯的线要全部是屏蔽的，，两端接地。一般这种情况就是信号干扰，处理也是屏蔽加接地。你在检查你的屏蔽线抗干扰等级。用些好的线。
[/quote]
抗干扰等级怎么查？屏蔽线好坏怎么区分]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077746.html]]></link>
 <author><![CDATA[z62678667]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2019 05:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号线屏蔽是单端接地好呢&nbsp;&nbsp;还是两端都接地呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077268.html]]></link>
 <author><![CDATA[张城铭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2019 05:27:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485通讯线用带光电隔离带屏蔽的，设备两端接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077249.html]]></link>
 <author><![CDATA[好大的小西瓜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2019 03:59:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况下的话,建议,传感线和385通讯线,都用屏蔽线处理.屏蔽线两端接地.可能效果要好一点,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077109.html]]></link>
 <author><![CDATA[成功学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 11:49:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯的线要全部是屏蔽的，，两端接地。一般这种情况就是信号干扰，处理也是屏蔽加接地。你在检查你的屏蔽线抗干扰等级。用些好的线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2077020.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanmeng7]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 07:01:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还是说，485通讯会干扰模拟量传输吗？
而且不是所有机器都被干扰，只有这两台。
位置的话既不是最远也不是最近。
各位大神觉得会是什么原因？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1673122#2076990.html]]></link>
 <author><![CDATA[z62678667]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2019 05:34:42 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>