楼主  发表于: 2019-09-07 21:06
图片:
客户要求统计工作时间,自己写了个程序如下。
实际工作时,并不是按1秒加1。好像这个时间的长短根程序步数还有关系。
原因是啥?大神们是否深度了解PLC内部时间继电器的工作方式。跟扫描周期是否有关。
如果我改用中断,如何准确定位一秒?就是类似时钟一样。
附件: CESHI.rar (158 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
miao13
虚心请教方可与其海纳百川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 270 点
下载积分: 427 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-03-04
最后登录: 2024-03-23
查看miao13的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-10 11:57
试一下这个
楼主留言:
真诚感谢!
附件: 计时.rar (375 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
学无止境   一起交个朋友呗