gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-02 12:49
大家好!刚接触西门子,手头有一个Smart  ST20,请问学习的话还要配什么模块,才能相当于西门子224XP
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 10766 点
下载积分: 24315 分
在线时间: 2584(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-04-16
查看daocaoren的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-02 13:55
配一个2AI/1AO就好了
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-09 22:32
感谢daocaoren的热心指导,那我买一个把IO 练熟,模拟量学会,做些简单的控制一个没有问题吧
leigan231
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 259 点
下载积分: 3445 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2019-08-12
最后登录: 2023-11-23
查看leigan231的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-10 10:41
引用
引用楼主gaoxinhang于2019-09-02 12:49发表的 西门子SMART :
大家好!刚接触西门子,手头有一个Smart  ST20,请问学习的话还要配什么模块,才能相当于西门子224XP


224XP 自带模拟量输入是电压型的,如果你练习的是电流型的,你得再想办法
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-11 23:04
我手头事Smart ST20,模拟量电流和电压的都行吧?另外还想请教,smart ST20 支持两轴插补吗?
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1659 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 2068(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-04-12
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-12 13:12
引用
引用第4楼gaoxinhang于2019-09-11 23:04发表的  :
我手头事Smart ST20,模拟量电流和电压的都行吧?另外还想请教,smart ST20 支持两轴插补吗?

想多了,西门子的都没有插补。
我爱麦子啊
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 97 点
下载积分: 764 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2018-10-11
最后登录: 2020-04-11
查看我爱麦子啊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-09-12 14:05
定位从来就不是西门子的强项
gaoxinhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-09-16 19:59
啊?这样啊,那西门子插补怎么做的
住归为
半途不会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 225 点
下载积分: 477 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-02-21
最后登录: 2022-10-10
查看住归为的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-09-16 20:35
引用
引用第5楼eledesigner于2019-09-12 13:12发表的  :

想多了,西门子的都没有插补。

什么叫插补?
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 3263 点
下载积分: 7602 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-04-16
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-09-18 20:25
引用
引用第6楼我爱麦子啊于2019-09-12 14:05发表的  :
定位从来就不是西门子的强项


不是强不强的问题,是功能定位和销售策略的问题。要都像日系一样,小PLC都可以做直线或圆弧插补,大概会降低自家运动控制家族产品的销量吧?
chenhui12
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 4754 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-10-16
最后登录: 2024-03-29
查看chenhui12的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-10-12 15:33
smart s7 200 版本2.4升级库文件?
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-10-12 15:36
自己写插补。