周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-05-18
查看周家大少的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-24 22:05
就是只要T0-T15之中有一个闭合,Y0都要有输出
LD>  K4T0 K1
OUT Y0,
三菱的写不了啊
哪位高手支个招?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1485(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-19
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-24 22:26


能达到要求就行了
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1485(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-19
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-24 22:43
三菱PLC的TS0到TS15 可能不是连续位,所以没有方便指令来达到要求
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1485(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-19
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-25 15:55
翻遍手册也没找到一条高级指令能操作T触点
T触点变址也只能用在FX3U以上