你们的光电感应是这样滤波的吗?防止一闪一闪,既没有达成动作条件,也没有达成报警条件,就需要加滤波
附件: 滤波.rar (175 K) 下载次数:16
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3813 个
工控威望: 7160 点
下载积分: 13154 分
在线时间: 2523(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-17
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-21 09:12
引用
引用第2楼king125于2019-08-20 17:45发表的  :

断开的滤波不对

应该怎么改呢
2楼  发表于: 2019-08-21 09:13
引用
引用第1楼小侯于2019-08-20 16:53发表的  :
[attachment=236343]
供參考
一閃一閃應該是電源不然就是感度問題吧

如果我不是这个范围的呢?好比如是X30
3楼  发表于: 2019-08-21 09:15
图片:
引用
引用第3楼河南张先生于2019-08-20 18:23发表的  :
加延时防抖

你的意思是这样的?一闪一闪的,两个条件也不满足啊
4楼  发表于: 2019-08-21 11:28
引用
引用第7楼leechengyu于2019-08-21 09:55发表的  :
试试这样的写法

这样写不就增加多了一个内部继电器?还有你的T30是100ms单位的,也就是5S惨动作
5楼  发表于: 2019-08-21 14:38
引用
引用第9楼nightblueblu于2019-08-21 13:17发表的  :
你这个信号的延时会导致某些动作的误动作或者不灵敏,再说了,点位特别多的情况下很浪费定时器,或者说很多点都延时的话整体延时就很厉害
直接写成下面的就行,无论怎样闪,取最早感应到的上升沿或下降沿
-----------|X0|---------↑--------|M0常闭|-----------[SET M0]
-----------|X1|---------↓--------|M0常开|-----------[RST M0]

按照你这样的话,振动盘上料,刚刚有感应到就立刻输出了,这样的话,机器分料气缸就更加容易卡料了
6楼  发表于: 2019-08-21 15:14
引用
引用第11楼nightblueblu于2019-08-21 15:06发表的  :



振动盘分料一般都是用一个板把料拦住,料到位后放闸出料,走了再接着放,并不是一股脑全部放出去了

我的意思是,加入料只有上到一半就光电已经感应到了,分料气缸也就动作了,就会造成卡料
7楼  发表于: 2019-08-22 00:32
引用
引用第13楼苏碧湖砍柴人于2019-08-21 15:36发表的  :

之前你问题没表达清楚,我是后面看到你用振动盘了才知道你是这个意思,你不就是想让料完全到位气缸再动作吗,那就加个延时就完了,搞那么复杂干嘛,振动盘上料,我们都是加延时的

肯定要有料感应延时啊,我记得我讨论的是滤波吧?不要慢慢跑偏了。是怎么把一闪一闪的情况测出来,并且显示缺料报警