tsp6400
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 113 点
下载积分: 638 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-08-08
最后登录: 2020-02-29
查看tsp6400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-10 19:41
按照资料说m1040置on是步进暂停,m1040置off是继续转移,调试或仿真时候,只能置on后停止转移,置off后不能继续,只能断电重启,究竟是什么问题呢
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 461 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-04-27
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-26 16:49
M1040是禁止继续执行,M1041是步进开始,我没用过,但M1040并不 是暂停的功能
dmf790101
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 6579 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2016-02-27
最后登录: 2024-04-29
查看dmf790101的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-21 12:52
m1038是暂停Y0,Y1   M1039暂停Y2,Y3