wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 883 点
下载积分: 42959 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-05-08
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-09 21:38
请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8546 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-04-19
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-12 11:20
有几点个人想法,供参考:
1,用PNP 的传感器抗干扰能力会好点。
2,长距离传输会有压降,这方面要了解下对传感器和信号采集有多大影响!
3,光电计数,前后有差别,到底是多了还是少了?多了可以考虑PLC软件或者设置加长滤波。
4,铝线槽要一端接地,传感器也可以考虑换成屏蔽线,并且屏蔽线一端接地。
5,变频器接地要良好,三相电机接地也要良好。看你电箱没有专门的接地铜排,就直接在底板上,平常可能没事,一旦有干扰,就很麻烦!
6,遇到干扰,没别的办法,只有慢慢试,慢慢排查,别问我为啥说这么多,因为都是吃过亏的人!