请教:三菱变频器和维纶触摸屏MODBUS RTU的运行指令是6×901 吗?
这个不是很理解。变频器的说明书和对应的功能码地址如下图,但是不明白40009然后怎么变成4000901了?对吗?
zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-05-06
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-23 11:01
6X40009是一个寄存器,一个寄存器包含16个位,4000901即其第1位,同样道理,4000902就是他的第二位