楼主  发表于: 2019-07-25 09:00
伺服用脉冲控制往返运行,前进5000个脉冲后再返回5000个脉冲,传动部件是减速机加丝杆,每次运行一个来回后停留位置和回原点后的初始位置就相差5丝,运行次数越多就和原点偏离的越远,造成累计误差的原因估计是减速机齿轮公差造成的,请教大家有什么办法可以把这个偏差在程序上处理掉?
plc初学者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 198 点
下载积分: 743 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2018-01-17
最后登录: 2024-04-09
查看plc初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-25 10:51
你都知道是机械问题,那不是很好办。把间隙补偿加上去就行了啊。比如间隙0.05,脉冲当量0.001,那就补50个脉冲。第一次跑5000个脉冲,折回来的时候跑5050,往后一直跑5050个脉冲。