 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼jian10050708于2019-09-20 10:19发表的&nbsp;&nbsp;:
你可以将MR-JE伺服驱动参数的PA13参数修改下，里面有个指令输入脉冲列过滤器选择
通过选择和指令脉冲频率匹配的过滤器，能够提高耐干扰能力。
0: 指令输入脉冲列在4 Mpps以下时
1: 指令输入脉冲列在1 Mpps以下时
2: 指令输入脉冲列在500 kpps以下时
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2081919.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2019 07:06:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定位模组有反向间隙补偿功能，FX的就得靠你自己处理了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2078055.html]]></link>
 <author><![CDATA[nyzeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2019 01:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼jian10050708于2019-09-20 10:19发表的&nbsp;&nbsp;:
你可以将MR-JE伺服驱动参数的PA13参数修改下，里面有个指令输入脉冲列过滤器选择
通过选择和指令脉冲频率匹配的过滤器，能够提高耐干扰能力。
0: 指令输入脉冲列在4 Mpps以下时
1: 指令输入脉冲列在1 Mpps以下时
2: 指令输入脉冲列在500 kpps以下时
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2078034.html]]></link>
 <author><![CDATA[17312588730]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2019 17:14:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以将MR-JE伺服驱动参数的PA13参数修改下，里面有个指令输入脉冲列过滤器选择
通过选择和指令脉冲频率匹配的过滤器，能够提高耐干扰能力。
0: 指令输入脉冲列在4 Mpps以下时
1: 指令输入脉冲列在1 Mpps以下时
2: 指令输入脉冲列在500 kpps以下时
&quot;1&quot; 对应1 Mpps以内的指令。在输入1 Mpps ～ 4 Mpps的指令时， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2077215.html]]></link>
 <author><![CDATA[jian10050708]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2019 02:19:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你应该是没有做清零输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063335.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 08:26:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你还可以用通讯方式,读取伺服驱动器内的绝对位置,
看看是否与D8350里面的值是否相同,如不同,很可能是丢脉冲;
程序例子百度一下找,MR-JE还可以MODBUS通讯;
当前位置MODBUS地址是:2BAFh
请参考相关手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063328.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 08:07:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼plc初学者于2019-07-25 10:51发表的&nbsp;&nbsp;:
你都知道是机械问题，那不是很好办。把间隙补偿加上去就行了啊。比如间隙0.05，脉冲当量0.001，那就补50个脉冲。第一次跑5000个脉冲，折回来的时候跑5050，往后一直跑5050个脉冲。
[/quote]
可能我描述的有点问题，目前就是 D8350里面的值和实际位置不一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063284.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 05:41:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼anlyl2014于2019-07-25 12:24发表的&nbsp;&nbsp;:
如果时间允许，你可以每次返回都归0
[/quote]
每次归零效率就变低了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063281.html]]></link>
 <author><![CDATA[cctv197910]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 05:31:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果时间允许，你可以每次返回都归0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063262.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 04:24:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果每次都差0.5&nbsp;&nbsp;你可以用脉冲去弥补这个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063230.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 02:53:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你都知道是机械问题，那不是很好办。把间隙补偿加上去就行了啊。比如间隙0.05，脉冲当量0.001，那就补50个脉冲。第一次跑5000个脉冲，折回来的时候跑5050，往后一直跑5050个脉冲。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063228.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc初学者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 02:51:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是觉得如果你道知道一个来回差5个丝了，证明精度要求高。确定是机械问题哪还能用哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063214.html]]></link>
 <author><![CDATA[999感冒灵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 02:12:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定时自动归零]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1670678#2063207.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2019 01:54:52 +0000]]></pubdate>
</item>