cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-05-16
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-17 14:15
图片:
图片:
图片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,会根据不同导通条件传送入不同的值,使用一段时间后其它的D600值不会根据当前输入值改变而变为-64094,更换新的寄存器地址后正常,但使用十几天时间后又和以前一样,现在只能每半个月更换一次地址。求大神们帮忙解惑。
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-05-16
查看cctv197910的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-17 16:25
谢谢,都改成32位的试试看
cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 396 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2024-05-16
查看cctv197910的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-23 13:17
引用
引用第2楼leechengyu于2019-07-17 15:36发表的  :
检查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令与32位指令混着用,很容易出错

谢谢,都改成32位后没有出错了